Tutorial:  Cómo actualizar la CMC (Chassis Management Controller) del PowerEdge M1000E

Objetivo

Conocer el procedimieto para actualizar el Chassis Management Controller mejor conocido como CMC de su chasis PowerEdge M1000E.

Esta operación es necesaria para el buen funcionamiento de los nuevos Servidores Blade 12G (M420, M820…).

Información Importante

Para que esta actualización no afecte la producción, es necesario que su chásis esté equipado con dos (2) CMC y que las mismas estén bien configuradas y cableadas.

Para más información, puede consultar el Manual de Propietario del Dell PowerEdge M1000E.

La actualización de la CMC requiere que los Servidores Blade instalados tengan una versión mínima de BIOS, iDRAC, etc. Favor de verificar los pre-requisitos más adelante.

En todo caso, antes de actualizar los Servidores Blade, es necesario actualizar la controladora CMC.

 

Pre-requisitos

La controladora CMC debe responder a ping.

Los pre-requisitos para cada versión de firmware están disponibles en el fichero "Dell Chassis Management Controller" y la documentación en el siguiente link:

http://support.euro.dell.com/support/edocs/software/smdrac3/cmc/index.htm

Descargue la última versión del firmware de la CMC en la Zona de Descargas de Dell.

Descargue el Firmware de la CMC (sección “Gestión del sistema del chasis”)

La versión 4.4 está disponible aquí:  Firmware CMC versión 4.4 para Dell PowerEdge M1000E

Para saber más sobre la versión CMC 4.4, puedes ver el siguiente vídeo (en inglés):

Dell OpenManage Chassis Management Controller 4.4 for M1000e Overview video

 

Procedimiento

  • Descomprimir el fichero descargado.
  • Vía el navegador de internet, conectarse a la CMC por medio de su dirección IP. Introduzca el usuario y la contraseña (por defecto es root/calvin).

  • Una vez conectado al CMC, hacer clic en la pestaña « Update » (ver imagen a continuación).

  • En la siguiente ventana, veremos la CMC activa, la CMC pasiva, así como las versiones de firmware actuales.
  • Seleccione la CMC pasiva y haga clic sobre “Apply CMC Update”.

  • Haga clic sobre « Browse » para indicar el lugar (ruta) donde está el fichero descargado con el nuevo firmware.
  • Una vez seleccionado el ficher con el firmware, hacer clic sobre “Begin Firmware Update”.

  • La actualización del firmware comenzará.
  • Un mensaje prevendrá de no cerrar esta página durante la actualización. Es normal que los ventiladores se aceleren; esta operación puede tomar algunos minutos.

  • Una vez terminada la actualización, desconéctese de la CMC y vuelva a conectarse. Ir nuevamente a la pestaña “Update” y verifique que el firmware instalado es la nueva versión.
  • La segunda CMC se actualizará automáticamente.