PowerEdge R720 Fault detected on drive 3 in disk drive bay 1.

Servidores

Servidores
Soporte, consejos y tutoriales sobre Servidores Dell

PowerEdge R720 Fault detected on drive 3 in disk drive bay 1.

Esta pregunta ha sido respondida por Blai-IT

Hola

Me aparece un error en un disco duro en un servidor poweredge. He lanzado el dell online diagnostics pero se queda bloqueado en el disco duro que da error.

Me gustaría saber el procedimiento a seguir ya que el servidor está fuera de garantía.

Quedo a su disposición para cualquier información que necesiten.

Saludos

Respuesta comprobada
  • Hola,

    Gracias por enviarnos el Service Tag.

    Desde el portal fuera de garantía le podemos facilitar información que tengamos disponible en línea que pueda resultarle útil para resolver el problema:

    Wiki – Servidores Dell PowerEdge

    Si puede por favor confirmarnos si consigue resolverlo o si necesita de nuestra asistencia. Dejamos el post abierto para cualquier otro cliente también pueda ayudarle.

    Un saludo

  • Hola

    Al final cambié el disco y el servidor reconstruyó el RAID 1 y quedó funcionando correctamente.

    Muchas gracias

    Saludos

Todas las respuestas
  • Hola,

    Gracias por enviarnos el Service Tag.

    Desde el portal fuera de garantía le podemos facilitar información que tengamos disponible en línea que pueda resultarle útil para resolver el problema:

    Wiki – Servidores Dell PowerEdge

    Si puede por favor confirmarnos si consigue resolverlo o si necesita de nuestra asistencia. Dejamos el post abierto para cualquier otro cliente también pueda ayudarle.

    Un saludo

  • Hola

    Al final cambié el disco y el servidor reconstruyó el RAID 1 y quedó funcionando correctamente.

    Muchas gracias

    Saludos