Hola, en el panel frontal del servidor pone el mensaje:

E1233 Cabled PS.

¿Cómo puedo corregirlo?

Atentamente,

Respuesta comprobada
Todas las respuestas
  • Hola,

    Le he contactado por e-mail para poder saber el Service Tag del servidor, el modelo y el estado de la garantía.

    Por el código de error está relacionado con alguna fuente de alimentación que posiblemente no está conectada.

    Un saludo

  • Hola, el Service Tag es: XXXXXXX

    El modelo es: Dell PowerEdge T605  AMD Quad Core Opteron 2376

    Está fuera de garantía.

    ¿Cómo puedo hacer que desaparezca el mensaje?

    Gracias.

  • Hola,

    Le he enviado un e-mail con información referente al estado de su soporte con Dell.

    Le invito a consultar la documentación de su servidor: Manuales y documentación para su PowerEdge T605.

    Un saludo

  • Hola, he consultado el manual e indica que el regulador de voltaje de la fuente de alimentación ha fallado. El servidor que estuvo apagado durante el mes de agosto, sigue en funcionamiento desde el 1 de septiembre.

    Dice el manual que me ponga en contacto con Dell.

    ¿Qué debemos hacer en este caso para evitar la aparición del mensaje?

    Gracias.

  • Hola,

    Actualmente su servidor no dispone de garantía ni de soporte activo por lo que para poder recibir asistencia de Dell tendría que contratar un ticket de soporte para este caso.

    Desde el portal fuera de garantía le podemos facilitar información que tengamos disponible en línea que pueda resultarle útil para resolver el problema. Si con esta información no es suficiente y necesita que Dell le asista para resolver el problema tendríamos que enviarle un presupuesto de asistencia técnica.

    También a través del foro, tiene la posibilidad de recibir alguna respuesta de otros clientes. 