Al arrancar mi PowerEdge 2800, muestra un error:

HA-0 (Bus 2 Dev 14) PERC 4e/Di Standard FW..

Battery module is present on adapter

Memory/battery probems were detected.

The adaptaer has recovered, but chached data was lost.

¿Alguien podría ayudarme? Parece que puede ser la batería de PERC, pero no sé cómo solucionar este problema, porque se me reinicia cuando le parece.

Gracias.

Respuesta comprobada
  • Hola,

    Gracias por enviarme el Service Tag por mensaje privado. En este caso al ser un servidor de más de 5 años no tenemos la batería disponible para sustituirla.

    Todo le puede seguir funcionando, lo único que la caché de la controladora se deshabilita y afecta al rendimiento.